回复:G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-13 15:14:21

10楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-07-13 13:59:48的发言 >

谢谢k版指导;

对比我们目前的选型测量,看来以后选型要改一下。否则功率浪费了。

不过最近检查发现之前有项目电机选小了,按照电机不过载的情况下,电机还有提高2个功率档位,由4-7.5kw,如此看当时选的变频器倒是也能满足更换后的电机了。

我选重载型时,条件是电机额定转矩100%连续工作,不过载。这样的话,装置和电机的电流可以是对等的。或者说功率等级对等,比如,30kW电机,带30kW重载型变频器。1:1。


如果电机过载应用,那也选重载型的变频器,但是看电机的过载电流等于装置额定电流。以此保证电机允许过载,装置不能过载。这是我的行业如此这般。因为,我们的传动系统,功率都不是特别大,而且所从事的工作,这么选,用户都是接受的。


对于大型传动,合理的装置过载和电机过载是必须的。否则,成本会很高,选型需要技巧,需要在价格和合理性、可靠性方面寻找平衡点。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8159条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。