回复:G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    256

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-13 15:36:48

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-07-13 15:14:21的发言 >10楼

我选重载型时,条件是电机额定转矩100%连续工作,不过载。这样的话,装置和电机的电流可以是对等的。或者说功率等级对等,比如,30kW电机,带30kW重载型变频器。1:1。


如果电机过载应用,那也选重载型的变频器,但是看电机的过载电流等于装置额定电流。以此保证电机允许过载,装置不能过载。这是我的行业如此这般。因为,我们的传动系统,功率都不是特别大,而且所从事的工作,这么选,用户都是接受的。


对于大型传动,合理的装置过载和电机过载是必须的。否则,成本会很高,选型需要技巧,需要在价格和合理性、可靠性方面寻找平衡点。

以下是引用Haohaobb在2018-07-13 13:59:48的发言 >:谢谢k版指导;对比我...

引用详细内容:

谢谢k版指导;

对比我们目前的选型测量,看来以后选型要改一下。否则功率浪费了。

不过最近检查发现之前有项目电机选小了,按照电机不过载的情况下,电机还有提高2个功率档位,由4-7.5kw,如此看当时选的变频器倒是也能满足更换后的电机了。

我最近的几个项目,驱动器都已经下单采购了,打算到时候着重看一下电机的过载情况,然后考虑是否调整一下选型策略。我目前接触的设备,一般不是连续运行的,是收到任务执行任务,无任务则停止待机,运行过程中,会有数次的加速,匀速减速等几个过程的连续切换。