我觉得作为S120的应用者,说明书还是要读一读的。否则,什么都是问题那还怎么么用的好它呢?
也是了,一个电阻,也要温度检测来保护?真的不知该如何评论它了。比如说,正在下降的一个重物,因为制动电流大或者时间长,热保护温度动作了。此时连锁装置的信号激活了故障,那会出现啥问题呢?装置OFF2的后果就是,重物自由落体,然后抱闸抱死,悬停半空中。
我用电阻能耗制动,电阻的功率高高的,绝对不能让它出现问题。不是心疼它,是为了保护电机的正常制动过程不受打扰。
但是制动电阻超温信号,按照S120设计要求,要进行保护啊。
是不是,可以PLC提示报警,不停变频器?!