回复:wincc7.0输入输出域线性标定问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-13 16:56:12

15楼

展开查看
以下是引用wozuile01在2018-07-13 16:38:15的发言 >14楼

所有变量的地址都是原程序中定义好的,且地址是连续的,如果在wincc中定义为浮点数会不会影响数据的准确性?比如说DB60.DBW0和DB60.DBW2中各有一个数据,我在wincc中读DB60.DBW0中的数据,用的地址为DB60.DBD0,会把DB60.DBW2中的数据也读上来了吧。

以下是引用shine在2018-07-13 15:50:13的发言 >13楼:没那么复杂。wincc中...

引用13楼详细内容:

没那么复杂。

wincc中定义一个浮点类型,然后在类型转换中选择浮点到整数,再在选择线性转换就OK了,不需要脚本

虽然用的是V7.4,7.0也是一样的



不会。

wincc是安装格式转换后的类型到PLC中读取数据的,例子中的signedword,是一个16位带符号整数,然后在wincc中转换为float,这时做线性转换就不会舍去小数点后的数值了。


评论