回复:828D 提示NCU未连接

123_123

  • 帖子

    2068
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2004-06-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-13 21:27:47

5楼

展开查看
以下是引用Wade910在2018-07-07 16:12:23的发言 >4楼

楼主的状况我也遇过一两次,但是也是偶然的。


1、在初次调试时,载入新NC程序后,选择程序执行时出现。重启后正常选择程序并执行。

2、双通道时,未切换到相应通道,加载新的NC程序时,选择程序执行时出现。重启后正常选择程序并执行。


第1种情况,重复遇见过,不过都是通过重启解决的,具体原因还不清楚!

以下是引用123_123在2018-07-02 21:01:00的发言 >3楼:回复两位版主机床手...

引用3楼详细内容:

回复两位版主

机床手动都正常,MDI也没问题,只有按 “执行”软键时屏幕左下角提示“NCU未连接”,也不是报警,就显示在屏幕左下角的提示栏。

是新系统调试时出现的,断电重启后再没出现,以前也没遇到过,有些莫名其妙。

估计式bug吧,双通道没做过

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。