    控制系统为国内某品牌DCS控制系统,现场其中一台G120变频器(控制单元CU240E-2),AI0机旁频率给定,AI1为DCS频率给定。并且P0756[0]=3,P0756[1]=3。变频器在运行过程中报F03505故障停机。 

F03505故障---模拟量输入断线

现场的处理方法是:

  1. 首先检查线路,经过检查并无断线,在变频器AI端子上可以测量到mA信号,变频器F03505故障无法消除。

  2. 看到控制单元显示屏上模拟量给定值跳变不稳定,并查看r0752模拟量输入测量电流。首先想到的是干扰,但是发现并不是干扰。DCS模拟量模块AO通道输出不稳定造成的。

  3. 更换AO通道,变频器报警消除,可以正常运行。

一般情况先控制模块AO通道出现故障的几率比较小,但在处理故障的时候也不得不考虑。所以将判断处理过程简单描述一下,希望对碰到类似故障的童鞋有所帮助。

如有不妥之处,希望各位大师批评指正。