回复:G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-14 08:03:32

14楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-13 21:21:55的发言 >13楼

我现在关注选型时的一个问题,,那就是框架,,

比如同一框架或者说变频器的同一尺寸下,会有好几个功率段,假如有装机装柜的GX尺寸有 160 200  250这三个规格

其实装置的尺寸是一致的,散热效果却不同,满负荷下的话,160的散热效果肯定要好的多,,


还有电机Y315的中心高,有110  132  160  200这四个功率段,散热效果不同吧,,110的肯定好

轴承以及轴的受力110的也肯定比200的要小。。


版主,我觉得这种考虑首先得确定变频器的功率是满足电机运行的,你的意思理解了,变频器设计出于研发等成本考虑,只是把外壳设计成几个规格,功率相近的为一个规格,而不是每一个功率都对应一个外形尺寸,好像大多数变频器都是这种设计的。所以相同尺寸的,肯定是小功率的内部散热空间大的,那如此说,如果功率接近的,考虑到散热效果,尽量选高规格低功率的,如此总结则和y版主的思路不同的,y版主的意思是,选型尽量选当前规格最高功率的,以保证驱动器功率的满足。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子