恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-14 09:18:18
15楼
版主,我觉得这种考虑首先得确定变频器的功率是满足电机运行的,你的意思理解了,变频器设计出于研发等成本考虑,只是把外壳设计成几个规格,功率相近的为一个规格,而不是每一个功率都对应一个外形尺寸,好像大多数变频器都是这种设计的。所以相同尺寸的,肯定是小功率的内部散热空间大的,那如此说,如果功率接近的,考虑到散热效果,尽量选高规格低功率的,如此总结则和y版主的思路不同的,y版主的意思是,选型尽量选当前规格最高功率的,以保证驱动器功率的满足。
成本上考虑肯定是同一框架下买最大功率的,,Y版讲得对,
我的万能断路器,框架4000的,,有时达到2500就热得不行了,两三年就换一个,,
而另个系统,实际电流也2500左右,选的断路器大一规格,框架6300 平时也2500A,八年没动过。
原先从钢厂干大手大脚惯了,,原来那个系统选的都是大一规格。
现在这个,,电机装置同规格,甚至一些还小一规格,夏天到了提心吊胆。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主