以下是引用我家牛在2018-07-14 09:22:09的发言 >8楼

我理解,我知道设计要留很大余量。

我的意思是,即是留了余量,温度点也要进变频器报警(不是外部故障)。

电阻没有温度点的,自己可以买一个固定上去,类似饮水机哪种温度开关。

以下是引用kdrjl在2018-07-13 21:00:20的发言 >6楼:我的意思其实你没能...

引用6楼详细内容:

我的意思其实你没能理解。那就是电阻相对来说第一是个皮实耐用的元器件,第二没必要功率搞得那么紧凑。换句话说,电阻难道也非用原装的?

以下是引用我家牛在2018-07-13 16:19:21的发言 >:但是制动电阻超温信...

引用详细内容:

但是制动电阻超温信号,按照S120设计要求,要进行保护啊。

是不是,可以PLC提示报警,不停变频器?!

自己装的话,要注意安装位置。要评估电阻上温度比较高的地方来选择进行测温元件的安装