回复:一则EMC造成的称重不准实例

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-14 15:14:11

1楼

发现黑色图框内接地线没有接入,怎么会没有接入接地线呢,后查看以前的显示屏和目前使用的显示屏就知道了原因了。

以前的电源是通过带接地线三插输入的。

而新的电源是通过二插没有带接地线接入的。

于是单独拉一根接地线到接线盒内,接入接地端子上。