回复:PFOFIBUS总线进柜接地的优缺点

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21216
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-15 10:54:30

5楼

 用的是DP/DP耦合器呀!


应该是两个不同电源的系统通过DP总线给连接了,虽然DP/DP耦合器是隔离的,但做好等电势,DP线屏蔽层重复接地,确保屏蔽层上的感应电流能从接地阻抗更小的汇流排释放,不让干扰电流顺屏蔽层流入设备通讯端口。

这是标准的处理方案。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download