发布于 2018-07-15 12:17:14
7楼
我的疑问就在这里!113和354都设置为1,那么最大力矩150岂不是只有1.5NM,显然不可能啊!
引用4楼详细内容:
那些都是标幺值,都是百分量。
无足重轻的,那是以P113/P354为基准来折算的。
引用详细内容:
兵版:
1,这个参数只用了MDS1和FDS1,所有可以肯定额定力矩是1,1530根本没用。
2,如果力矩只是像您所的那样,那么P492/P498的最大力矩,对应的是什么?K24又依据什么?在我的理解里,参考力矩应该是所有跟力矩有关的标尺。
Function parameter for entering the reference torque. The value entered is for normalizing all torque quantities and corresponds to a connector value of 4000 H (100 %). The closed-loop control system can process up to twice the value entered.
1.5NM又怎样?影响你的控制精度了么?