回复:S7200做从站与和利时DCS系统(或第三方系统)走Modbus通信,具体该怎么做?不要网上考的,谢谢

山顶有风

  • 帖子

    818
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-16 10:29:57

11楼

S7-200 做从站,需要设置port0/1的参数(模式,地址,波特率等),这块的实例比较多,有标准的文档。

设置完成后你可以用串口调试工具作为主站测试MODBUS,是否有问题,这个测试要是没有问题,就说明你设置的没有问题。

DCS通过MODBUS作为主站读取也没有问题昂。

假如DCS去读还是有问题,你就要用串口调试工具,在线监控DCS下发的数据包是否正确。

MODBUS作为标准的通讯协议,不管是所谓的DCS、PLC等模块,只要是配置没有问题都可以正确读取。


其实需要注意的就是细节问题,接线是否有问题,设置是否有问题等。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
评论