回复:变频器的通讯控制方式

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-16 14:52:52

8楼

展开查看
以下是引用果果472663327在2018-07-16 13:58:54的发言 >4楼

通信功能可以修改变频器的所有控制参数

以485通信为例

每个变频器厂家为方便用户通信会对常用的控制功能编写控制字

用户通过读写这个控制字就可以实现变频器的一般控制功能

西门子变频器它的USS链路通信也走的是485物理协议它为了方便用户便捷的控制变频器在PLC软件里面集成了USS链路控制功能库用户只需要调用功能库就可以实现变频器的控制功能

一般我们修改变频器参数的时候是通过POU面板进行设置与查看参数的其实这个面板与变频器就走的是

通信控制只不过它的控制代码与地址各厂家都是不对外开放的

现在主流的国产变频器你在看它的通信控制功能码的时候注意留意一下第一行文字

这第一行就告诉你变频器的各功能码与对应485地址的转换关系

要设置这些参数你只需要将功能码转换为对应的485地址

然后根据此地址要求的数据格式与读写方式写人正确的数据格式就可以改变变频器的参数

本人做过台达变频器的485通信变频器的所有功能码参数都是可以通过485通信功能实现的

另外告诉你一下只要是智能设备有这个485功能的无论用户是否使用这个通信口它都会不停的去发送与接收数据的

有人会问为什么通信控制很多人不去用这个功能

其实很简单

第一技术不行

第二害怕干扰导致现场通信失败总感觉端子控制可靠性高

第三认为可靠性差这个与个人的设计思路有关很多设备为保证设备稳定性在采用通信控制的同时又会采用端子备用的方法增强设备可靠性

如果一个项目有很多变频器的话通信控制才是最正确的控制模式

如西门子新一代变频器基本都支持DP通信功能

更高级的驱动器支持以太网通信功能

所以通信将会成为未来自动化网络的一个重点研究方向

复制粘贴啊还是自己打的