1000多个从站走RS485?这有点天真了。

如果是常用的ModbusRTU协议,一个网段最多247个从站。如果9600波特率每个从站100ms那么整个一个网段的通讯周期就是25秒以上。升高波特率?一个网段这么多个从站能9600工作就烧高香了。常见的一个网段不要超过20台,刚好符合WinCC默认的2秒周期。然后1250个从站最少需要42(西门子家说一个网段不要超过32个从站)个通讯扩展模块,这是冤大头啊,土豪你好。话说,1500CPU支持42个通讯从站不?

如果是C-BUS协议,也说上限30个.....还要各种天价通讯模块,土豪你继续烧钱。

如果是KNX协议倒是一个网段直接上247个从站没问题.....但各种模块也是很昂贵的玩意。。。

最后,我觉得还是搞RS485转WiFi,然后布置一堆的无线路由器一起接入到1500更实惠。毕竟RS485转WiFi设备便宜、无线路由器也便宜。

现在很多仓库都是工业4.0,全程无线wifi仪表、设备接入,爽得不要不要的。你RS485要拉几公里的线?施工人员说“你来”“你来”“你来“...嗯,说3遍。