恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-16 17:28:13
3楼
一拖一有2中一种是选择一台大变频器拖2台电动机
另外一种是用一台变频器通过接触器切换拖2台电动机
最好使用大变频器拖2台小电动机的方式
为什么不使用一拖2用接触器切换这种了
在这里告诉你逻辑控制上是没有问题的但是在实际使用的时候存在一个很极端的情况就是总电源突然停电
变频器因为它内部有电容器就是输入端停电但并不代表变频器会立即停止输出
在变频器输出侧安装切换用的接触器一般电压都是220V的
总电源一但停电接触器就会断开
有人说我将变频器的停车方式设置为故障时自由停车
那样的话变频器在停止输出的一瞬间输出接触器也会断开
断开接触器的一瞬间因为电动机是感性负载所产生的过电压与过电流会在同一时间作用到到变频器
电动机功率越大此故障越危险严重时会直接导致IGBT模块炸机
所以现在已经很少看到大功率变频器的一拖多使用接触器切换这种模式了
一拖一就不用说了
突然停电是很危险的事情在重载设备上面故障停机必须设置为自由停车并且有刹车电阻或者配套使用抱匝刹车否则反馈回来的电流也会损坏变频器
请填写推广理由:
分享
只看
楼主