引用自找答案,问题ID:194819

我们在生产时,由其中一个机架出成品时,测长不准。编码器原来是1000脉冲的,现在用的是1200脉冲的,但是逆变器的参数中设定是按照实际的设定的,这肯定是对的,那怎么会测的不准呢?如果是测的长度短了,是不是与这个编码器有关呢?

提问者:阿炜


lzm 回答道:

显然是1000变1200引起的,测长的程序是要以传感器的参数为依据。

就你遇到的问题,就是传感器参数变化引起的。

测长是如何实现的?硬件软件都列出来,再分析。

逆变器、闭环,这与你的测长有何关联?说了半天也没将测长如何实现说出来。已经发现误差了,就是测长的关联数据还在使用1000而不是1200,原因就在于此。不分析测长方法怎么解决?

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
要分段,至少要知道速度和长度,就是要测长和测速,如果测的不准,那么分段就不会准确。我这里就出现了这种情况,原因可能是编码器引起来的。但是具体是什么原因导致的呢?
1.编码器是测速的一个重要检测元件,它与逆变器构成闭环,从而达到速度的平稳。
2.电机更换了一个编码器后,那么相应的脉冲数写到相关的逆变器的参数中,那肯定是对的。
3.如果以上两个设定的是对的,那么测速就会是准确的。
现在不准,肯定是那里出来了,难道编码器脉冲数不对??但是运行了一个月了,也没有报故障,生产正常的呀?就是分段不准。