这应该是参数没调好,主从方式的双齿消隙常见于X轴,增益值32200我调的机床也都在0.5左右,机械装配的不好的话,0.3的也有。不宜过小,会太软停不住,报轮廓误差。过大则速度变化过大,容易抖动。
确实是这样,昨天调了一台828D,一个直线轴抖动严重32200从0.8调到0.5就好了,优化完变成0.33快速移动时报警轮廓监控,这台机床要求精度不高,把MD36400从2改到3就好了