回复:关于Smart的Modbus-RTU通讯问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-17 08:48:27

3楼

估计你的程序中其他地方使用M6.2了。

看看"交叉引用"看看其他哪个地方用了M6.2。

只要M6.2无法持续保持到M6.1的Done完成,那么网络3的MSG指令就会错误。你可以用状态表看看MB6、MB8是什么值,应该报错了。