以下是引用conquer3在2018-03-31 09:38:14的发言 >:
PLC双线圈输出的规则及在程序设计中的应用
http://www.jdzj.com/diangong/article/2016-2-29/67815-1.htm
这篇文章讲解的还是比较详细的,欢迎大家来指正。
西门子的PLC没有双线圈检查功能,欧姆龙的PLC好像都自带的有双线圈检查功能。
可以用,只要设计合理就可以。在逻辑上不混乱,即可。程序是调试出来的!
我认为所谓的双线圈不是不能够使用,而是一旦使用时需要谨用,主要是需要存放理解plc扫描的工作机制。
另外,在使用上要有一个谨慎使用双线圈的态度,不像其它指令那样信手而用,挥之而去。