上个月用了1200+B2伺服做动态控制,功能上没实现,但是运转正常,没出现烧掉的情况。说明书是在台达官网下的18.9M,应该是最新版的。指出三个有疑问的地方
1,外部24V供电,没用台达的24V,11COM+接24V,14COM-和35接0V,脉冲Q接 43 39(图上没说要电阻),所以脉冲没有接1K电阻。
2,COM+你接的0V,没看明白。
3,伺服的输入,要和COM-短接,我是用中间继电器的触点转的,并没有直接接PLC的Q。
伺服的输出,需要1.5K电阻,这一点我也不懂,所以都没用。