回复:Android控制s7 1200

Gexh

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2018-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-17 09:41:43

19楼

展开查看
以下是引用shine在2018-07-17 08:56:49的发言 >18楼

通过你设想的这种方式,只能访问PLC的modbus server程序指定的DB块中的数据。

hold register参数定义了你能访问的寄存器的区域。

以下是引用Gexh在2018-07-16 13:45:34的发言 >8楼:emmmm,我也知道plc...

引用8楼详细内容:

emmmm,我也知道plc那边很简单  就是调用一个db块就行了,而且有现成的modbus tcp 的协议。现在我用手机测试,在局域网上能连接上plc,而且能访问到plc的寄存器数据,但是就是对不上他们DB块上面的数据,我不是很了解plc这块,只是大学的时候学过而已

以下是引用威师爷在2018-07-16 11:41:50的发言 >4楼:这个难点在安卓那边...

引用4楼详细内容:

这个难点在安卓那边,而不是在1200.

在安卓那边要写mb tcp客户端通讯程序。1200有现成的库调用即可。


你好好了解一下安卓的相关手册。

hold register 能访问的最大长度只能到53

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15110条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。