20楼
hold register 能访问的最大长度只能到53
引用18楼详细内容:
通过你设想的这种方式,只能访问PLC的modbus server程序指定的DB块中的数据。
hold register参数定义了你能访问的寄存器的区域。
引用8楼详细内容:
emmmm,我也知道plc那边很简单 就是调用一个db块就行了,而且有现成的modbus tcp 的协议。现在我用手机测试,在局域网上能连接上plc,而且能访问到plc的寄存器数据,但是就是对不上他们DB块上面的数据,我不是很了解plc这块,只是大学的时候学过而已
引用4楼详细内容:
这个难点在安卓那边,而不是在1200.
在安卓那边要写mb tcp客户端通讯程序。1200有现成的库调用即可。
你好好了解一下安卓的相关手册。
你在PLC编程的时候是可以指定的。比如在一个共享DB中定义一个1000个整数的数组,然后拉到这个参数上,就可以访问40001~41000了