以下是引用Gexh在2018-07-17 09:41:43的发言 >19楼

hold register 能访问的最大长度只能到53

以下是引用shine在2018-07-17 08:56:49的发言 >18楼:通过你设想的这种方...

引用18楼详细内容:

通过你设想的这种方式,只能访问PLC的modbus server程序指定的DB块中的数据。

hold register参数定义了你能访问的寄存器的区域。

以下是引用Gexh在2018-07-16 13:45:34的发言 >8楼:emmmm,我也知道plc...

引用8楼详细内容:

emmmm,我也知道plc那边很简单  就是调用一个db块就行了,而且有现成的modbus tcp 的协议。现在我用手机测试,在局域网上能连接上plc,而且能访问到plc的寄存器数据,但是就是对不上他们DB块上面的数据,我不是很了解plc这块,只是大学的时候学过而已

以下是引用威师爷在2018-07-16 11:41:50的发言 >4楼:这个难点在安卓那...

引用4楼详细内容:

这个难点在安卓那边,而不是在1200.

在安卓那边要写mb tcp客户端通讯程序。1200有现成的库调用即可。


你好好了解一下安卓的相关手册。

你在PLC编程的时候是可以指定的。比如在一个共享DB中定义一个1000个整数的数组,然后拉到这个参数上,就可以访问40001~41000了