回复:s7SMART与伺服位置控制之间为什么需要串2k的电阻?z这个电阻怎么计算的?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-17 11:17:10

1楼

是这样理解这个问题的。

无论是步进或者伺服驱动器,它们的控制使能端子如果是24V连接的可以直接连接,如果是5V的需要串一个2K电阻进行限流(降压)处理。

为什么是2K左右的电阻器?这个是因为一般常见的步进或者伺服驱动器的控制使能端子均采用的光电耦合器实现与外部的控制连接,相当于把这个回路的负载看做是一个LED,而一般LED单个的工作电压在2.5~3.2V之间,电流5mA之间,要使LED工作在正常的电压电流区间需要进行限流电阻的处理。具体计算公式忘了,

你如果需要了解可以上网查查类似的计算。

我之前做功放音响时,经常性的需要使用到在24V电压之间添加负载指示灯之类的,一般串联这个电阻的阻值范围在1.8~2.4K左右的1/2W电阻器。