恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-17 11:40:52
2楼
是这样理解这个问题的。
无论是步进或者伺服驱动器,它们的控制使能端子如果是24V连接的可以直接连接,如果是5V的需要串一个2K电阻进行限流(降压)处理。
为什么是2K左右的电阻器?这个是因为一般常见的步进或者伺服驱动器的控制使能端子均采用的光电耦合器实现与外部的控制连接,相当于把这个回路的负载看做是一个LED,而一般LED单个的工作电压在2.5~3.2V之间,电流5mA之间,要使LED工作在正常的电压电流区间需要进行限流电阻的处理。具体计算公式忘了,
你如果需要了解可以上网查查类似的计算。
我之前做功放音响时,经常性的需要使用到在24V电压之间添加负载指示灯之类的,一般串联这个电阻的阻值范围在1.8~2.4K左右的1/2W电阻器。
楼上已经回复的够明确了,其实就是PLC输出时24V,而步进驱动器接受信号只能接收5V,所以要串一个2K欧姆电阻进行降压处理。否则容易烧触点。我当时买了PLC之后,又从网上买的2K欧姆电阻之后串上用的。
你要是用Arduino给驱动器发脉冲,就不用穿电阻降压了,因为Arduino输出本来就是5V信号。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主