回复:新人贴,请大神帮忙看看。能否实现MODBUS RTU通信。

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-17 12:28:12

3楼

展开查看
以下是引用实在人_肖在2018-07-17 11:34:11的发言 >2楼

也就是说只能在1214C左边加CM1241通讯模块或IO这更换成CPU 1510SP-1 PN 等才能完成通讯。我这样理解对吗?

以下是引用你以为你是谁在2018-07-17 11:18:57的发言 >1楼:modbus rtu通讯,必...

引用1楼详细内容:

modbus rtu通讯,必须用CB1241通讯板或者CM1241通讯模块。

你的硬件组态为两个CPU的PN通讯,应该使用MODBUS TCP通讯,需要调用MB_SERVER指令。

对,可以这样理解。要建立通讯,物理接口必须一致,否则是不能通讯的。 modbus  RTU物理接口是RS485,modbus tcp物理接口是以太网。这两者之间,如果没有中间环节转接的话,无法实现直接通讯的。

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com