13位、16位,指的是分辨率。
先不说精度,即使拿分辨率来说,所谓的13位分辨率,指的是12位加符号位,12位的分辨率是1/2^12,即1/4096。也就是说 0~27648的值,分成4096份,每份6.75。也就是说,这个模块最低只能分辨出6.75个读数的值,实际的读数是滤波之后的值。所以有4个读数的偏差是很正常的。说明你的传感器选型有问题。