从ALM的原理上来说,你的问题不是问题,ALM输出具有一定的电压泵升能力。但是,是否能开放这个功能,确实需要官方的确认。比如,说明书中或技术支持的信息中。


我记得ALM刚出来的时候这个范围很宽,但后来好像被限制了。具体是多少,没研究过。


不过现在有了另外一个产品叫DCP,他是直流输入输出任意可变的变流装置。如果中间环节需要变,加个这玩意也行,就是成本问题了。


不过话说回来,电机由380V变440V,变得也不多,相当于母线电压600V就足够了。所以,ALM应该是可以的吧?

我是你的朋友