回复:132kw电机模块报F30022故障处理过程

flitter_2018

  • 帖子

    27
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:游侠

注册时间:2014-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-17 17:57:57

22楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-08 08:22:01的发言 >12楼

为什么没有保护就坏了,,不是触发的问题,

应该有故障停机的,我下次停机将电流限制先降下来,375是260的一点五倍,默认值。达不到这个值持续时间长的话,模块其实处于一个临界值,过温保护达不到,过流也没有到,但是时间他就是过载了

375A的电流只能运行很短时间(样本里是10秒),而且低频时过载能力也要降低的,达不到1.5基准电流。看曲线,很长时间低频电流超过300A;并且电流是波动的(积分时间太短也是一个非常不利的因素),这样很容易导致IGBT温度波动过大,很容易烧毁。低速带载能力不够,建议放大选型,或者限制电流应用。

 

 