回复:新人贴,请大神帮忙看看。能否实现MODBUS RTU通信。

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-18 08:53:03

10楼

展开查看
以下是引用耿直MAN在2018-07-17 14:11:20的发言 >9楼

好的,感谢。CM1241好像是420一个。还好不是很贵,就是要拉485线麻烦。距离有点远

以下是引用你以为你是谁在2018-07-17 14:02:55的发言 >7楼:官网有视频教程呢

引用7楼详细内容:

官网有视频教程呢

以下是引用实在人_肖在2018-07-17 13:59:11的发言 >6楼:第一次接触这个东西...

引用6楼详细内容:

第一次接触这个东西。有没有教程啊,或者例程。

以下是引用kibu在2018-07-17 12:28:58的发言 >4楼:CM1241 价格不低...

引用4楼详细内容:

CM1241 价格不低啊,如果一定要用1200读取只有MODBUS RTU协议的变送器,可以考虑用一个 modbus RTU 转modbus tcp 的网关,把这个网关加入PLC的网络,PLC内用MODBUS TCP的指令就可以了

市面上的modbus RTU转 modbus tcp网关多数都在200左右,更便宜。

直接走485的话也可以,不过仪表比较分散的时候,菊花链式接线方法会把线路拉的很长,最好还是加一个485 HUB,接成星型结构的485网。modbus slave的数量也太多的话轮询周期也会加长。