回复:请教 包装机PLC输出点该用继电器型还是晶体管型

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3183
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-18 09:13:58

11楼

展开查看
以下是引用apple.Z在2018-07-17 11:57:44的发言 >9楼

如果他选晶体管输出型,是不是得接24V中间继电器了?

以下是引用李岩在2018-06-26 09:11:36的发言 >8楼:凡是动作频繁的DO...

引用8楼详细内容:

凡是动作频繁的DO,都应该选晶体管型。本胖的原则是不管是否频繁的DO,俺都首选晶体管型。外面加上隔离,这个隔离就能同时实现转换了。一般隔离用继电器,当然固态继电器也行。

是的,可以是普通的电磁继电器、也可以是固态继电器。其实,如果有可能,固态继电器是首选,毕竟固态继电器的寿命也是无限的。但固态继电器也不是完美的,在干扰特别强烈的时候,固态继电器有可能会出现误动作。固态继电器也是分线圈(比如这个就是DC24V)和“触点”的,触点也分直流和交流。交流固态继电器的功率元件肯定是可控硅,但分双向可控硅和两个单向反接的单相可控硅,双向可控硅型的质量较差,抗干扰能力不好,在电源上有较多谐波的时候,可能会没有触发(线圈不得电)的时候就自己导通,直到电流过零(交流型固态继电器要选过零型的,这种产生的干扰小。也有非过零型的,不建议选这种)。用两个单相可控硅反接的固态继电器,通常称为“增强型”,这种是性能最好的,是首选。当然,好的就要贵一些。