回复:一则航空插绝缘击穿短路处理不当造成二次不必要损失启示

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-18 11:29:45

1楼

这次彻底警醒了,立即找到测量绝缘电阻的摇表,在办公室内找到了需要的模具上公插,

母插也需要更换。

首先检查公插插针之间是否存在绝缘电阻问题。

将摇表摇到规定的转速后,看表头读数为零了,并且在红色框内有红色的火星出现,绝缘被击穿了。

为了查看原因,彻底将这个公插分解了。

公插拆除了插针接线端壳体。

公插拆除了插针的和母插连接面。


拆除了插针发现短路的痕迹基本在同一高度。