回复:S7-1200 驱动台达ASDA-B2伺服的接线问题

孤独天空

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    282
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-07

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-19 08:47:45

7楼

展开查看
以下是引用www123456在2018-07-18 12:10:09的发言 >6楼

针对第1点,可以问一下台达的技术支持,确认驱动接口承受的电流。

针对第2点,COM+接用户的电源正,没写接0伏呀。

针对第3点,图中的输出电阻应该是代表负载的阻抗吧。

以下是引用孤独天空在2018-07-17 09:36:23的发言 >5楼:上个月用了1200+B2...

引用5楼详细内容:

上个月用了1200+B2伺服做动态控制,功能上没实现,但是运转正常,没出现烧掉的情况。说明书是在台达官网下的18.9M,应该是最新版的。指出三个有疑问的地方


1,外部24V供电,没用台达的24V,11COM+接24V,14COM-和35接0V,脉冲Q接 43 39(图上没说要电阻),所以脉冲没有接1K电阻。


2,COM+你接的0V,没看明白。


3,伺服的输入,要和COM-短接,我是用中间继电器的触点转的,并没有直接接PLC的Q。

   伺服的输出,需要1.5K电阻,这一点我也不懂,所以都没用。


1,脉冲我没有上电阻,运行几天并没有出现烧掉情况。老版说明书有电阻,新版上没有电阻。

2,楼主的电路图中,11COM+接0V了,这一点太奇怪了。

3,伺服的DO到底怎么接,看图应该是24V过1.5K电阻,再接DO+,DO-接PLC的输入I。