恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-19 09:28:39
13楼
我公司的急停路线,是一个安全继电器接到西门子PLC的输入点比如i8.0。可是我听说这是假急停。真正的急停得用硬件,比如用继电器、接触器等等。是这样吗?
说一下,我公司在业内还算较大的,PLC工程师有七八个。
上面两种急停回路使用普通继电器或者直接接到PLC,在我们理解是可以使用的。但是没有达到CE认证的CAT3标准的,只能在我们国内玩玩,做出来的设备不能出口欧盟。。。

上面这种急停回路是欧盟认证的Cat.3 +安全电路,是由双回路的急停按钮到安全继电器,安全继电器输出控制双回路接触器,再由接触器控制控制电机。
安全继电器有检测输入短路,断路功能检测,同时双通道输入电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开确认所有安全电路已经断开一次;用作急停回路的安全继电器只能手动复位,复位时安全继电器检测任何一个接触器触点黏连了没在原始位置,安全继电器也是不能工作;急停按钮的常开触点接入PLC作为检测那个急停被按下去。这样的电路才是安全的
所以我们尽量按国际标准去做设备,做的规范一点
精华帖版主置评:这就是个安全做法的例子。 -yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主