不说别的,就简单的理想化算下精度的问题
波动4,暂且认为是±4的波动,你的精度是 4/27648=0.0001%, 算上100mm的量程,是0.014mm,是普通的开关电源,PLC的AD,做到这个分寸已经很不容易啦
100MS采样,0.014MM的波动,换算成最终我要控制的速度0.014/0.1S,0.14mm/s,已经超过我要控制的最小速度了,OVER