第一,水泵进出口截面不变,只调节水泵转速,并监控水泵电机电流,在什么转速下,能达到电机额定电流325A?,是在电机额定点之前?还是在电机额定点之后?要确认;
第二,水泵进出口截面,的调整,可以使水泵电机额定点实现额定参数。这个需要硬件结构的配合。
现在系统根本达不到额定的325a, 因为电流跟负载有关系,负载只需要加载到60m3/H,就可以了!所以,此时电流是240多a,根本达不到额定值!
进口界面不能变化,出口有电动调节阀,可以自动PID调整流量!
还有关键的问题,变频器输出324V,正常吗? 听说一般都是达到360v左右,请指导!