现在系统根本达不到额定的325a, 因为电流跟负载有关系,负载只需要加载到60m3/H,就可以了!所以,此时电流是240多a,根本达不到额定值!
进口界面不能变化,出口有电动调节阀,可以自动PID调整流量!
还有关键的问题,变频器输出324V,正常吗? 听说一般都是达到360v左右,请指导!
哦,这样呀。那就是说,电流达到了240A就满足使用了?既然这样,那就是达不到额定值了。因为电机的电流由负载决定,够用即好。
由此,电压低亦如此。
你如果想达到额定状态,可以加负载,电流达到了额定值以后,只要转速不在额定转速跌落,再看看电压和功率就上去了。
风机泵类传动,管路的进出口截面可以改变其额定点的状态。如果进水口截面积是死的,不可调,说明已经把负载限制死了。涨不上去。放开进水口截面,电流立马就能上去。
如果现在够用,就都别动了。好吗?如果现在的状态不够用,那就得把进水口的截面积加大才行呢。
个见,仅供参考。