回复:1200系列PLC如何通过MODBUS_TCP读写28个服务器?

樱桃大丸子

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠客

注册时间:2017-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-20 09:32:21

5楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2018-07-20 09:03:52的发言 >4楼

用库可能不行,但是用基本TCP指令自己搭建应该行。每个连接用完就断开(基本TCP指令是建立、断开连接服务器指令的),然后再建立下一个IP的连接服务器交换数据。这样一来就可以跟很多个服务器通讯了,缺点就是通讯周期慢了很多很多体现不出TCPIP通讯的速度优势,程序变得复杂了。

库指令也有断开服务器的引脚,我尝试过,即使断开连接之后开始新的连接,也会报错。

精通吃饭,擅长睡觉