以下是引用樱桃大丸子在2018-07-20 08:08:58的发言 >3楼

貌似是不可行的。题目中的那几个唯一条件限制了,没办法通过程序去切换,特别是那个“连接ID”,是以静态变量的形式存在的,除了下载之前赋值,程序运行的时候是没办法改变的。

以下是引用yming在2018-07-19 23:48:17的发言 >2楼:是8个固定(预留)和...

引用2楼详细内容:

是8个固定(预留)和6个动态。

如果没有时间要求,用个1客户端去轮流读不同的MB_TCP 服务器,也是可以的。


应该是可以的。

连接ID不变;

REQ=1;用DisConnect 操作;并用 状态 7003 判断。然后改变服务器 IP地址的最后一位字节。

服务器侧也需要在响应完成后,用一个周期,DisConnect 断开连接,然后恢复等待连接。