回复:1200系列PLC如何通过MODBUS_TCP读写28个服务器?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-20 19:25:39

11楼

展开查看
以下是引用樱桃大丸子在2018-07-20 16:23:40的发言 >10楼

意思是程序里面总共只创建不超过14个MB_CLIENT指令,第一个IP地址读写完成之后,用DisConnect断开连接,然后修改IP地址数据,然后再重新建立连接……如此循环执行?

我试过创建15个MB_CLIENT指令,14个为一组,当读写完成之后,我通过DisConnect断开14个连接,然后启动第15个连接,结果报错80A4,说是IP地址无效。

以下是引用yming在2018-07-20 15:52:24的发言 >9楼:应该是可以的。连接I...

引用9楼详细内容:

应该是可以的。

连接ID不变;

REQ=1;用DisConnect 操作;并用 状态 7003 判断。然后改变服务器 IP地址的最后一位字节。

服务器侧也需要在响应完成后,用一个周期,DisConnect 断开连接,然后恢复等待连接。




以下是引用樱桃大丸子在2018-07-20 08:08:58的发言 >3楼:貌似是不可行的。题...

引用3楼详细内容:

貌似是不可行的。题目中的那几个唯一条件限制了,没办法通过程序去切换,特别是那个“连接ID”,是以静态变量的形式存在的,除了下载之前赋值,程序运行的时候是没办法改变的。

以下是引用yming在2018-07-19 23:48:17的发言 >2楼:是8个固定(预留)...

引用2楼详细内容:

是8个固定(预留)和6个动态。

如果没有时间要求,用个1客户端去轮流读不同的MB_TCP 服务器,也是可以的。


就一个客户端,轮流、逐一访问各服务器。

一下子测试那么多做啥?只需要测试做2个可访问服务器的即可知道。

何况这MB_TCP系统个完全可以仿真!(硬件都不需要。)