回复:120与1200通信,PN通信添加不了报文

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23197
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-20 19:48:30

4楼

展开查看
以下是引用cy77223在2018-07-20 09:52:05的发言 >3楼

楼主说的对就得添加DO矢量,不然添加不了报文,不过看看这个PN的报文没有DP的报文多啊 ,我们都是用的370报文,PN中居然没有

以下是引用xiaoby在2018-07-19 11:18:04的发言 >1楼:需要添加DO控制单...

引用1楼详细内容:

需要添加DO控制单元,然后,在子模块中选择需要的报文结构,再添加DO伺服或DO矢量,同样在子模块中选择报文



别瞎说了。

要不然你不懂S 120怎么配置;

要不然你不知道报文370是做什么的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?