发布于 2005-07-20 15:56:30
0楼
感谢各位,这几天我一直在忙别的事情把这个事情耽误了,现在把在线诊断信息发出来,请各位高手看看?
Distributed I/Os: station reture
Adress of the affected DP slave: station number: 10
DP master system ID:
Log. base address of the DP slave: Input adress: 1015
Log. base address of the DP master: 1023
Requested OB: Rack failure OB(OB86)
OB not found, or disabled,or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
这个是其中的一个错误信息,有好多个,每个都差不多,应该是同一个原因引起的,就是从站掉下来了,问了西门子技术支持,他说只要下载了OB86 就不会出现这样的问题,可我明明出现了,而且这样的系统我做了不只一个,每个都这样,所以很着急,请各位仁兄帮忙看看,小弟在此谢过了