如果时间精度要求不高,直接用HMI中的报警记录最省事,ON/OFF时间一目了然。
如果精度要求稍高,并且是是OB1扫描周期内的DI,那你就在ON的瞬间采集OB1的系统时钟就可以;如果是外设DI,那就在相应的FC/OB/FB中采集系统时钟。
如果要求高精度,那就得用楼上的方法,并且,要采集的是CPU的时间,那个精度很高,但是工作量会增大。