以下是引用I LOVE XMZ.在2018-07-22 19:14:38的发言 >4楼

zane老师,我实验了一下。6BP00-0BA1的不能被用于16DI模块上,模块电源灯不亮,信号灯也没反应。用-0BA0就没有问题,不知有何好办法能解决。货已经顶回来了。现在全国缺货,不可能更换了。很是焦虑。

以下是引用Zane在2018-07-13 19:25:08的发言 >2楼:可以用,就是浪费了...

引用2楼详细内容:

可以用,就是浪费了些。

抱歉,我还查了一下接线图的,但系统不允许的确不行。A1只能接模拟量模块


详细请见

ET 200SP基座单元( BaseUnit)使用入门