回复:TP177B报警视窗日期时间读取问题

weijjj

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-04-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-23 10:04:44

2楼

在第一套S7-300的PLC的程序中,已经进行了时钟的同步。当PLC上电时,报警视窗显示比时钟同步显示的更快一点,报警视窗的故障时间此时读取触摸屏的系统时间,由于此时时钟同步还没有完成,报警视窗的故障时间显示触摸屏的初始时间,由于TP177B无法进行时间保存功能,断电后系统时间为初始时间,与PLC的时间不一致。

 如果两套PLC一致处于运行状态,不存在任何问题。

评论