以下是引用WWCWWC在2018-06-21 10:46:09的发言 >1楼

1)可以。但是需要看你用什么通讯电缆监控。

2)按你的配置,你在dp从站接口上监控,不能够采用mpi电缆,需要cp561?通讯卡之类的连接。

问题的原因很显然,一个通讯口不能够工作于2种通讯模式,即dp和mpi

mpi电缆我曾经自己做了一条15米的延长线,用于调试cpu程序是可以的,50米的没有测试过,估计这样的长度困难了。

您好,谢谢您的支持。问题已经解决,更换使用的6GK1 571-0BA00-0AA0在从站监控。我想问下您:我在主站使用972-0CB20-0XA0通讯电缆,插在MPI插头,通讯模式在PG/PC上能看到是MPI模式;在主站插X2 DP插头也能通讯。通讯模式在PG/PC上能看到是profibus通讯,所以我可以理解为是DP通讯模式。且通讯线POWER,MPI,USB指示灯亮。插入从站后POWER指示灯不亮。按照4楼指示,我量了下从站(母)2脚和7脚是没有24V电压的,主站DP插头(母)是有电压,插上972-0BB52-0XA0插头,2和7脚也是有电压的。我是否可以理解,其实从站可以监控,和4楼所说的,加个24V电源就可以,因为主站DP和从站DP接口上对比就少了个24V。