25楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-06-13 14:15:17的发言 >23楼

对于驱动的控制还是一个连接对应一个驱动器的比较好!

以下是引用Simon.Hu在2018-06-01 15:57:02的发言 >18楼:使用同一个MB_CL...

引用18楼详细内容:

使用同一个MB_CLIENT进行读写好处还是有很多的,1是只占用了一个网络连接,2是程序比较简洁,背景DB只有一个;关于任意读写数量的问题,只要对len赋值变量更改,不用超过读写区的长度就可以了,但有的服务器端对Modbus通讯的长度是有限制的;另外想要实现任意读写,只需要给出读或写命令,在根据相应命令更改模式就可以了。一般读写循环是用在实时通讯交互的场合,替代没有总线通讯的方案,如果单纯对变频器写一次参数或者读一次数据,可以根据程序命令发送切换,不用实时发送命令。

Z版!

使用两个客户端去分开读与写有没有什么坏处?

没有好处,但是坏处有那些?我分开读写以后服务器就再也没有报错。不知道使用一个客户端时是不是读写时序没有处理好。


想请教你使用 两个MB_TCP 客户端分别读写服务器是否是不正确的做法?