回复:西门子RRU拆卸标准-赵根海

AS electrician

  • 帖子

    43
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-23 21:55:22

9楼

纠正楼主一下,红黄线不是光纤,是可控硅的触发线。按照手册说明,可控硅分A面和B面,A面和B面其内部圆饼可控硅型号也并非一样。由于可控硅属半控电力电子器件,易出现误导通或不能及时关断的现象。通常,RRU在回馈状态下,遇到电网波动时,极易造成逆变颠覆,轻者烧快熔,严重的烧可控硅,可控硅烧坏通常是以击穿短路的形式存在,使用万用表正负极直接测量可控硅阳极和阴极阻值为零,说明可控硅击穿短路。