刚接触到一个物流项目,急停系统是独立的,S7-400H冗余CPU,下面挂IM153PN带DI/DO/FDI/FDO模块,PROFINET环网,FDI是急停按钮信号,有1oo1和1oo2两种,DO/FDO就是急停输出信号,DI接反馈信号及复位信号,当急停系统收到急停信号后,马上发一个DO信号给设备PLC,让它自己停设备,延时时间到输出FDO信号,强制断开接触器,切断电源。