回复:西门子逆变器拆卸步骤总结

ZD_JY

  • 帖子

    1076
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-24 08:58:31

16楼

展开查看
以下是引用zgh2292006在2018-07-22 14:18:08的发言 >楼主

西门子逆变器型号:6SE7035-1TJ60;


1、逆变器下电,等待直流母线电压降到36V以下,方可操作;

2、拆电容组(共三组),左侧2个螺丝,右侧1个螺丝(共9个螺丝),将电容拉出往上抬即可拿出;做好标记(上、中、下)

3、拆三个铜排,每个铜排8个长螺丝,6个短螺丝;共计52个螺丝;做好标记(上、中、下);


4、拆触发板光纤及供电插头,顺序:11、21、31、12、13、22、23、32、33;将螺丝帽松开,光纤即可拿出;


注意:光纤不可打死弯;回装时先将光纤插到底,再紧固光纤帽,用力要适度;

拆触发板固定螺丝,共18个螺丝;

用尖嘴将触发板上面的两个黑色卡扣捏住,即可拿下触发板;


5、用万用表的二极管、电阻档测量C、E管脚二极管压降及电阻值;(导通时0.265V左右,反向截至;电阻值正常1.0-0.8M;)

测量风扇插头平衡电阻阻值9.0KΩ左右;

电容组容值测量前需要放电,一般为8mf((6+6+6)/2)左右;


IGBT将6个螺丝拆下,即可拿下;G、E短封线短封,可防止静电击穿;


6、电容组除尘,铜排除尘;触发板除尘;

7、回装顺序相反,铜排固定螺丝力矩设定25N;

8、上控制电查看逆变器状态,是否有报警故障信息;

触发板供电插头没插,逆变器报A017;


西门子逆变器拆卸步骤.docx


请教两个问题。1、是在IGBT拆下来之前把G,K短接吗?防止静电击穿,是怎么短封的,有照片吗?

2、使用这么长时间光纤会不会老化,发光亮不够,怎么测试呢?谢谢